當前位置: 首頁 > 企業(yè)知道 > 制冷機組低壓壓力過低是什么造成的,如何解決?
廣告

制冷機組低壓壓力過低是什么造成的,如何解決?

舉報

常州市冰源冷凍科技有限公司2025-07-02

可能是制冷劑泄漏、膨脹閥堵塞或開度太小、蒸發(fā)器結(jié)霜嚴重、過濾器堵塞、回氣管路閥門未全開等原因。解決方法是查找并修復制冷劑泄漏點,補充制冷劑;清洗或更換堵塞的膨脹閥,調(diào)整其開度;進行化霜處理;更換堵塞的過濾器;檢查并全開回氣管路閥門。