上海大載機電有限公司2025-05-21
化霜參數優化:
1)差動值設為0.5-0.8bar
2)增加5-10秒延時
3)感溫包做保溫處理
4)檢查毛細管長度(1-1.5m比較好)
5)每月測試動作精度
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
蜂鳥電子膨脹閥在數據中心冷凍水系統出現通信延遲怎么辦?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在變頻多聯機系統如何防止回油問題?
已有 1 條回答電子膨脹閥在通信中斷時如何保證系統安全?
已有 1 條回答干燥過濾器在系統維修后投入運行要注意什么?
已有 1 條回答壓力開關在化霜周期誤動作怎么調整參數?
已有 1 條回答熱力膨脹閥在海鮮市場環境中如何防腐蝕?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/