上海大載機電有限公司2025-05-23
通信優化方案:
1)檢查項目:
線纜長度(建議<30m)
終端電阻(120Ω)
EMC屏蔽層接地
2)參數調整:
通訊波特率設為19.2kbps
重試次數設為3次
3)升級建議:
更換為光纖通信模塊
加裝信號中繼器
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
干燥過濾器在系統抽真空時出現爆裂聲是否正常?
已有 1 條回答電子膨脹閥的MODBUS通訊出現CRC校驗錯誤怎么排查?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的進口濾網破損會導致什么連鎖故障?
已有 1 條回答GBC球閥的閥桿填料在使用三年后出現硬化怎么維護?
已有 1 條回答EVR電磁閥在潮濕季節線圈絕緣下降怎么預防?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器的4-20mA輸出在長距離傳輸時衰減怎么補償
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/